온수보일러의 방열기 입구온도가 90℃, 출구온도가 60℃이고, 온수 순… | [에너지관리기능사 필기] 25년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[에너지관리기능사 필기] 25년 2회차
온수보일러의 방열기 입구온도가 90℃, 출구온도가 60℃이고, 온수 순환량이 600 Kgf/h 일 때, 방열기 방열량은? (단, 온수의 평균비열은 1 Kcal/Kgf ㆍ ℃ 로 한다.)
1
48000 Kcal/h
2
42000 Kcal/h
3
18000 Kcal/h
4
6000 Kcal/h
해설
방열기 방열량은 온수 순환량 × 비열 × 입출구 온도차로 구하며 이 조건에서는 18000 Kcal/h가 된다.