모두CBT

신설보일러의 사용 전 내부점검 사항으로 틀린 것은? | [에너지관리기능사 필기] 24년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[에너지관리기능사 필기] 24년 2회차
신설보일러의 사용 전 내부점검 사항으로 틀린 것은?
1
기수분리기, 기타 부품의 부착상황을 확인하고 공구나 볼트, 너트, 헝겊조각 등이 보일러에 들어있는지 점검한다.
2
내부에 이상이 없는지 확인하고 맨홀, 검사구 등 수압시험에 사용한 평판 등이 제거되어 있는지 각 구멍을 점검한 후 닫혀있는 뚜껑을 전부 열어 개방한다.
3
내부 공기를 빼고 밸브를 열어 놓은 상태로 급수하고 수위가 상승할 때 저수위 경보기, 연료차단장치 등의 인터록이 정확하게 작동하는지 확인한다.
4
만수시킨 후 공기가 완전히 빠졌는지 확인한 뒤 공기빼기밸브를 닫고 정상사용압력보다 10%이상의 수압을 가하여 각부가 새지 않는지 확인한다.
해설

신설보일러 내부점검에서는 이물질 확인, 수압시험용 평판 제거 확인 등을 마친 뒤 맨홀·검사구 등의 뚜껑을 모두 닫아야 하며, 이후 만수 및 가압 시험으로 이어지므로 뚜껑을 전부 열어 개방한다는 설명은 순서와 목적이 맞지 않는다.

공구·볼트·너트·헝겊조각 등 이물질 확인, 만수 후 공기빼기밸브를 닫고 정상사용압력의 10% 이상 수압을 가하는 시험, 급수 중 저수위 경보기·연료차단장치 인터록 작동 확인은 정상적인 점검 절차이다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[에너지관리기능사 필기] 24년 2회차 60문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요에너지관리기능사 필기 기출문제 암기장 전체 보기