모두CBT

증기 보일러의 관류밸브에서 보일러와 압력릴리프밸브와의 사이에 체크밸브를… | [에너지관리기능사 필기] 24년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[에너지관리기능사 필기] 24년 2회차
증기 보일러의 관류밸브에서 보일러와 압력릴리프밸브와의 사이에 체크밸브를 설치할 경우 압력릴리프밸브는 몇 개 이상 설치하여야 하는가?
1
1개
2
2개
3
3개
4
4개
해설

관류보일러에서 보일러와 압력릴리프밸브 사이에 체크밸브를 설치하는 경우에는, 압력릴리프밸브를 2개 이상 설치하도록 정하고 있다(설치기준상 수치, 출제 당시 기준).