보일러 자동연소제어에서 부하 변화에 따라 연소량을 증감할 때 연료량과 … | [에너지관리기능사 필기] 23년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[에너지관리기능사 필기] 23년 2회차
보일러 자동연소제어에서 부하 변화에 따라 연소량을 증감할 때 연료량과 연소용 공기량의 조작 순서로 옳은 것은?
1
증가 시 공기량을 먼저 늘리고, 감소 시 연료량을 먼저 줄인다.
2
증가 시 연료량을 먼저 늘리고, 감소 시 공기량을 먼저 줄인다.
3
증가·감소 모두 연료량을 먼저 조작한다.
4
증가·감소 모두 공기량을 먼저 조작한다.
해설
연소량을 바꾸는 과도기에도 노 안이 항상 공기 과잉 상태를 유지하도록 조작하는 것이 연소제어의 기본 원칙이다.
- 연소량 증가: 연소용 공기량(통풍량)을 먼저 늘린 뒤 연료량을 늘린다. 연료를 먼저 늘리면 일시적으로 공기가 부족해져 불완전연소·매연이 생기고 미연가스가 노 안에 쌓여 역화나 가스폭발의 원인이 된다.
- 연소량 감소: 연료량을 먼저 줄인 뒤 공기량을 줄인다. 공기를 먼저 줄이면 같은 이유로 공기 부족 상태가 된다.
자동연소제어에서는 이 원칙을 크로스 리밋(리드-래그) 제어로 구현하여, 증가 시에는 공기량 신호가 연료량 신호를 앞서고 감소 시에는 연료량 신호가 앞서도록 제한한다.
참고: 연소량은 급격히 증감하지 않고 서서히 조절해야 압력·수위 변동과 맥동연소를 막을 수 있다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.