모두CBT

보일러 설치검사기준상 최고사용압력이 5kg/cm2 인 강철제 보일러의 … | [에너지관리기능사 필기] 23년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[에너지관리기능사 필기] 23년 2회차
보일러 설치검사기준상 최고사용압력이 5kg/cm2 인 강철제 보일러의 수압시험 압력은?
1
10 kg/cm2
2
9.5 kg/cm2
3
7.5 kg/cm2
4
5 kg/cm2
해설

강철제 보일러의 수압시험 압력은 최고사용압력 구간에 따라 배율이 달라지며, 최고사용압력이 4.3kgf/cm²를 넘고 15kgf/cm² 이하인 경우에는 최고사용압력의 1.3배에 3kgf/cm²를 더한 값을 적용한다.

최고사용압력 5kg/cm²를 대입하면 1.3×5+3=9.5 kgf/cm21.3 \times 5 + 3 = 9.5\ \mathrm{kgf/cm^2}이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.