보일러를 옥내에 설치하는 경우 급기구 및 환기구와 조명시설에 대한 설명… | [에너지관리기능사 필기] 23년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[에너지관리기능사 필기] 23년 2회차
보일러를 옥내에 설치하는 경우 급기구 및 환기구와 조명시설에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
연소 및 환경을 유지하기에 충분한 급기구 및 환기구가 설치되어야 한다.
2
천연가스를 사용하는 경우 환기구를 가능한 한 낮게 설치되어야 한다.
3
급기구는 보일러 배기가스 닥트(duct)의 유효단면적이상이어야 한다.
4
육안으로 보일러 계기를 볼 수 있는 충분한 조명시설이 있어야 한다.
해설
천연가스는 공기보다 가벼워 위로 확산되므로 누출 시 체류하지 않도록 환기구는 높은 위치에 설치해야 한다.
낮게 설치하면 가벼운 가스가 상부에 정체되어 오히려 위험이 커지므로 이 설명은 틀린 내용이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.