모두CBT

증기보일러의 압력계 부착에 대한 설명으로 틀린 것은? | [에너지관리기능사 필기] 23년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[에너지관리기능사 필기] 23년 2회차
증기보일러의 압력계 부착에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
압력계와 연결된 관의 크기는 강관을 사용할 때에는 안지름이 6.5㎜ 이상 이어야 한다.
2
압력계는 눈금판의 눈금이 잘 보이는 위치에 부착하고 얼지 않도록 하여야 한다.
3
압력계는 사이폰관 또는 동등한 작용을 하는 장치가 부착되어야 한다.
4
압력계의 콕크는 그 핸들을 수직인 관과 동일방향에 놓은 경우에 열려 있는 것이어야 한다.
해설

증기보일러 압력계 부착의 기술기준에서 압력계와 연결된 관의 안지름은 강관 사용 시 6.5㎜ 이상이 아니라 9.5㎜ 이상이어야 한다. 보기 2번은 압력계의 가독성과 동결 방지에 대한 올바른 요구사항이고, 보기 3번은 증기 응축으로 인한 압력 왜곡을 방지하기 위해 사이폰관 또는 동등 장치 부착이 필수이며, 보기 4번은 콕크 핸들이 수직 관과 같은 방향일 때 열려있고 직각일 때 닫혀있다는 올바른 작동 원리이다. 따라서 1번이 수치 기준에서 틀렸다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[에너지관리기능사 필기] 23년 2회차 60문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요에너지관리기능사 필기 기출문제 암기장 전체 보기