모두CBT

연료유 탱크에 가열장치를 설치한 경우에 대한 설명으로 틀린 것은? | [에너지관리기능사 필기] 23년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[에너지관리기능사 필기] 23년 2회차
연료유 탱크에 가열장치를 설치한 경우에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
열원에는 증기, 온수, 전기 등을 사용한다.
2
전열식 가열장치에 있어서도 직접식 또는 저항밀봉피복식의 구조로 한다.
3
온수, 증기 등의 열매체가 동절기에 동결할 우려가 있는 경우에는 동결을 방지하는 조치를 취해야 한다.
4
연료유 탱크의 기름 취출구 등에 온도계를 설치하여야 한다.
해설

연료유 탱크의 전열식 가열장치는 열선이 기름에 직접 닿거나 밀봉피복 저항체를 쓰는 구조일 경우 국부 과열로 기름이 열화·발화할 위험이 있다. 그래서 설치기준은 전열식 가열장치를 직접식 또는 저항밀봉피복식 '이외'의 구조로 하도록 정하고 있다.

따라서 '직접식 또는 저항밀봉피복식의 구조로 한다'는 서술은 기준을 정반대로 뒤집은 내용이다. 열원으로 증기·온수·전기를 쓰는 것, 열매체의 동결방지 조치, 기름 취출구 등에 온도계를 설치하는 것은 모두 맞는 설명이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.