화염검출기 기능불량과 대책을 연결한 것으로 잘못된 것은? | [에너지관리기능사 필기] 23년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[에너지관리기능사 필기] 23년 2회차
화염검출기 기능불량과 대책을 연결한 것으로 잘못된 것은?
1
집광렌즈 오염 – 분리 후 청소
2
증폭기 노후 - 교체
3
동력선의 영향 – 검출회로와 동력선 분리
4
점화전극의 고전압이 프레임 로드에 흐를 때 – 전극과 불꽃 사이를 넓게 분리
해설
점화전극의 고전압이 프레임로드(검출소자)에 흐르는 경우의 대책은 점화전극과 검출소자 사이의 거리를 넓혀 전기적 간섭을 줄이는 것이지, 전극과 불꽃 사이를 넓게 분리하는 것이 아니므로 이 대응은 잘못 짝지어졌다.
집광렌즈 오염 시 분리 청소, 증폭기 노후 시 교체, 동력선 영향 시 검출회로와 동력선 분리는 모두 실제 고장 원인에 맞는 정상적인 대책이다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요