보일러 자동연소제어에서 부하 변동에 따라 버너의 연소량을 고연소·저연소… | [에너지관리기능사 필기] 23년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[에너지관리기능사 필기] 23년 1회차
보일러 자동연소제어에서 부하 변동에 따라 버너의 연소량을 고연소·저연소·정지의 3단계로 전환하여 조절하는 제어 방식은?
1
온-오프(2위치) 제어
2
하이-로-오프(3위치) 제어
3
비례(연속) 제어
4
캐스케이드 제어
해설
연소량 조절 방식은 버너를 몇 단계로 나누어 움직이느냐에 따라 구분한다.
방식동작적용
온-오프(2위치) 제어설정 압력·온도에서 버너 기동/정지의 2단계소용량, 압력 변동 폭이 크다
하이-로-오프(3위치) 제어고연소 – 저연소 – 정지의 3단계 전환중용량, 온-오프보다 변동이 작다
비례(연속) 제어부하에 따라 연료량·공기량을 연속적으로 조절중·대용량, 압력 변동이 작고 효율이 좋다
캐스케이드 제어는 1차 조절기의 출력이 2차 조절기의 설정값이 되도록 조절기를 직렬로 연결하는 제어 방식의 명칭으로, 연소량 단계 구분과는 다른 개념이다(검사대상기기의 '캐스케이드 보일러'와도 혼동하지 않는다).
참고: 하이-로-오프 제어는 저연소로 운전하다가 부하가 늘면 고연소로, 부하가 줄어 설정값에 도달하면 정지로 옮겨 가므로 기동·정지 횟수가 온-오프 제어보다 줄어든다.