어떤 보일러의 증발량이 20ton/h이고, 보일러 본체의 전열면적이 458㎡일 대, 이 보일러의 전열면 증발률은?
9.2kg/㎡·h
43.7kg/㎡·h
22.9kg/㎡·h
45.8kg/㎡·h
전열면 증발률은 시간당 증발량을 전열면적으로 나눈 값이다.전열면 증발률=20,000 kg/h458 m2≈43.7 kg/m2⋅h\text{전열면 증발률} = \dfrac{20{,}000\ \mathrm{kg/h}}{458\ \mathrm{m^2}} \approx 43.7\ \mathrm{kg/m^2 \cdot h}전열면 증발률=458 m220,000 kg/h≈43.7 kg/m2⋅h
전열면 증발률은 시간당 증발량을 전열면적으로 나눈 값이다.
전열면 증발률=20,000 kg/h458 m2≈43.7 kg/m2⋅h\text{전열면 증발률} = \dfrac{20{,}000\ \mathrm{kg/h}}{458\ \mathrm{m^2}} \approx 43.7\ \mathrm{kg/m^2 \cdot h}전열면 증발률=458 m220,000 kg/h≈43.7 kg/m2⋅h