난방부하가 9,000kcal/h인 장소에 온수방열기를 설치하는 경우 필… | [에너지관리기능사 필기] 22년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[에너지관리기능사 필기] 22년 2회차
난방부하가 9,000kcal/h인 장소에 온수방열기를 설치하는 경우 필요한 방열기 쪽수는? (단, 방열기 1쪽당 표면적은 0.2m2이고, 방열량은 표준방열량으로 계산한다.)
1
70
2
100
3
110
4
120
해설
난방부하 9,000kcal/h를 감당하기 위해 필요한 방열기 쪽수를 구하는 문제다. 온수방열기의 표준방열량은 1m²당 약 450kcal/h이므로, 먼저 필요한 총 표면적을 계산한다: 방열기 1쪽당 표면적이 0.2m²이므로, 필요한 쪽수는 이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.