기름 연소보일러의 수동점화 시 5초 이내에 점화되지 않으면 어떻게 해야… | [에너지관리기능사 필기] 22년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[에너지관리기능사 필기] 22년 1회차
기름 연소보일러의 수동점화 시 5초 이내에 점화되지 않으면 어떻게 해야 하는가?
1
연료 밸브를 더 많이 열어 연료공급을 증가시킨다.
2
연료 분무용 증기 및 공기를 더 많이 분사시킨다.
3
불씨를 제거하고 처음 단계부터 재점화 조작한다.
4
점화봉은 그대로 두고 프리퍼지를 행한다.
해설
수동점화 시 5초 이내에 점화되지 않으면 불씨를 제거하고 처음 단계부터 재점화 조작을 해야 한다.
미착화 상태에서 계속 연료나 분무용 증기·공기를 더 공급하면 노 내에 미연소 연료가 쌓여 역화·폭발 위험이 커진다.
따라서 즉시 연료 공급을 차단하고 노 내를 충분히 환기한 뒤, 처음부터 다시 점화 절차를 밟는 것이 안전하다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.