온수방열기의 입구 온수온도 92℃, 출구 온수온도 70℃, 실내 공기온도 18℃일 때의 주철제 방열기의 방열량은 약 얼마인가? (단, 실내온도와 방열기 온수의 평균온도와의 차가 62℃일 때 표준방열량이 적용된다.)
1
457kcal/m2·h
2
498kcal/m2·h
3
515kcal/m2·h
4
520kcal/m2·h
해설

온수방열기의 방열량은 표준방열량에 실제 온도차 조건을 보정하여 구한다.

방열기 온수의 평균온도는 92+702=81 ∘C\dfrac{92+70}{2}=81\,^\circ\mathrm{C}이고, 실내온도 18℃와의 차는 81−18=63 ∘C81-18=63\,^\circ\mathrm{C}로 표준조건인 62℃와 거의 같다.

주철제 온수방열기의 표준방열량은 450 kcal/m2⋅h450\,\mathrm{kcal/m^2\cdot h}이고, 온도차 보정을 하면 450×(6362)1.3450\times\left(\dfrac{63}{62}\right)^{1.3} 로 표준방열량보다 아주 조금 큰 값이 된다.

따라서 보기 중 표준방열량과 거의 같은 수준인 약 457kcal/m²·h가 이 조건의 방열량이 된다.