에너지이용합리화법에 따라 주철제 보일러에서 설치검사를 면제 받을 수 있… | [에너지관리기능사 필기] 21년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[에너지관리기능사 필기] 21년 1회차
에너지이용합리화법에 따라 주철제 보일러에서 설치검사를 면제 받을 수 있는 기준으로 옳은 것은?
1
전열면적 30m2 이하의 유류용 주철제 증기보일러
2
전열면적 40m2 이하의 유류용 주철제 온수보일러
3
전열면적 50m2 이하의 유류용 주철제 증기보일러
4
전열면적 60m2 이하의 유류용 주철제 온수보일러
해설
주철제 보일러는 구조상 고압으로 사용하지 않는 소용량 보일러여서 검사 기준이 완화되어 있으며, 유류를 연료로 하는 주철제 증기보일러의 경우 전열면적 30m² 이하이면 설치검사를 면제받을 수 있다.
전열면적이 이보다 큰 경우나 다른 종류의 보일러에는 각각 별도의 기준이 적용되므로, 나머지 선택지의 면적·용도 조합은 면제 기준과 맞지 않는다. 위 수치는 출제 당시 시행규칙 기준이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.