모두CBT

어느 응접실의 난방부하가 6,000kcal/h이라 할 때, 온수를 열매… | [에너지관리기능사 필기] 21년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[에너지관리기능사 필기] 21년 1회차
어느 응접실의 난방부하가 6,000kcal/h이라 할 때, 온수를 열매체로 하는 3세주 650mm의 주철제 방열기를 설치한다면 섹션수가 최소한 어느 정도면 되는가? (단, 방열기의 방열량은 표준으로 하고, 3세주 650mm의 1섹션당 표면적을 0.15m2라 한다.)
1
98쪽
2
89쪽
3
78쪽
4
79쪽
해설

필요한 방열면적은 난방부하를 표준방열량으로 나누어 구한다.

6,000 kcal/h450 kcal/m2⋅h≈13.33 m2\dfrac{6{,}000\,\mathrm{kcal/h}}{450\,\mathrm{kcal/m^2\cdot h}}\approx 13.33\,\mathrm{m^2}

이 면적을 1섹션당 표면적 0.15 m20.15\,\mathrm{m^2}로 나누면 13.330.15≈88.9\dfrac{13.33}{0.15}\approx 88.9가 되고, 소수점을 올림하면 최소 89쪽의 섹션이 필요하다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.