모두CBT

어떤 방의 온수온돌 난방에서 실내온도를 18℃로 유지하려고 하는데 소요… | [에너지관리기능사 필기] 20년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[에너지관리기능사 필기] 20년 2회차
어떤 방의 온수온돌 난방에서 실내온도를 18℃로 유지하려고 하는데 소요되는 열량이 시간당 30,150kcal가 소요된다고 한다. 이때 송수주관의 온도가 85℃이고 환수주관의 온도가 18℃라 한다면 온수의 순환량은? (단, 온수의 비열은 1kcal/kg·℃이다.)
1
365kg/h
2
450kg/h
3
469kg/h
4
516kg/h
해설

온수 순환량은 필요 열량을 온수의 비열과 왕복 온도차로 나눈 값으로 구한다.

송수온도와 환수온도의 차는 85−18=67 ∘C85 - 18 = 67\ \mathrm{^\circ C}이므로, 순환량은 30,1501×67≈450 kg/h\dfrac{30{,}150}{1 \times 67} \approx 450\ \mathrm{kg/h}이 된다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.