보일러 원격제어에서 현장 전송기의 압력·온도 측정값을 멀리 떨어진 중앙감시반까지 장거리로 보낼 때, 전송거리의 제한과 신호 지연이 거의 없어 표준으로 쓰이는 전송신호는?
1
DC 4~20 mA 전류신호
2
20~100 kPa 공기압신호
3
유압신호
4
기계식 링크(레버) 신호
해설

장거리 원격 전송에는 DC 4~20 mA 전류신호가 표준으로 쓰인다.

전류는 회로 어디에서나 같은 값이 흐르므로 전선이 길어져 저항이 커져도 측정값이 그대로 전달되어 전송거리의 제한이 거의 없고, 전기신호이므로 지연이 없다. 최소값을 0이 아닌 4 mA(라이브 제로)로 두어 0 mA이면 단선이나 전원 이상으로 판별할 수 있다.

  • 공기압신호(0.2~1.0 kgf/cm², 약 20~100 kPa): 공기의 압축성 때문에 신호 지연이 생기고 전송거리가 100~150 m 정도로 짧아 장거리 전송에는 부적합하다.
  • 유압신호: 조작력은 크지만 배관·누유 문제로 장거리 신호 전송에는 쓰지 않는다.
  • 기계식 링크: 근거리의 직접 연결에만 쓴다.

참고: 전압신호(DC 1~5 V 등)도 있으나 전선 저항에 따른 전압강하로 거리가 멀면 오차가 생기므로, 현장 전송기에서 중앙감시반까지는 전류신호로 보내고 감시반 안에서 전압으로 바꾸어 처리한다.