증기보일러의 증기압력제어에서 압력이 낮을 때는 고연소, 설정압력에 가까… | [에너지관리기능사 필기] 19년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[에너지관리기능사 필기] 19년 2회차
증기보일러의 증기압력제어에서 압력이 낮을 때는 고연소, 설정압력에 가까워지면 저연소로 바꾸고, 설정압력에 도달하면 연소를 정지시키는 제어 방식은?
1
비례적분(PI) 제어
2
하이-로-오프(3위치) 제어
3
온-오프(2위치) 제어
4
캐스케이드 제어
해설
하이-로-오프(High-Low-Off, 3위치) 제어는 압력조절기의 접점을 두 단계로 두어 압력이 낮으면 고연소, 설정압력에 가까워지면 저연소, 설정압력에 도달하면 정지의 세 상태로 버너를 운전하는 방식이다.
온-오프 제어보다 압력 변동폭과 기동·정지 횟수가 줄어 소·중용량 보일러에 널리 쓰인다.
| 제어 방식 | 동작 | 적용 |
|---|---|---|
| 온-오프(2위치) | 기동·정지 두 상태만 반복 | 소용량 |
| 하이-로-오프(3위치) | 고연소·저연소·정지 세 단계 | 소·중용량 |
| 비례(P)·비례적분(PI) | 압력 편차에 비례하여 연료·공기량을 연속 조절 | 중·대용량 |
참고: 캐스케이드 제어는 1차 조절기(예: 증기압력)의 출력이 2차 조절기(예: 연료유량)의 설정값이 되도록 두 조절기를 겹쳐 쓰는 방식으로, 단계별 연소량 전환과는 다른 개념이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.