증기보일러의 증기압력제어를 검출부·조절부·조작부로 나눌 때 각 부분에 … | [에너지관리기능사 필기] 19년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[에너지관리기능사 필기] 19년 1회차
증기보일러의 증기압력제어를 검출부·조절부·조작부로 나눌 때 각 부분에 해당하는 기기의 짝으로 옳은 것은?
1
검출부: 연료조절밸브, 조절부: 압력검출기, 조작부: 압력조절기
2
검출부: 압력조절기, 조절부: 연료조절밸브, 조작부: 압력검출기
3
검출부: 압력검출기, 조절부: 압력조절기, 조작부: 연료조절밸브·공기댐퍼
4
검출부: 공기댐퍼, 조절부: 압력검출기, 조작부: 압력조절기
해설
증기압력제어는 제어량이 증기압력, 조작량이 연료량과 연소용 공기량(연소량)인 피드백 제어이며, 자동제어계의 기본 구성에 따라 다음과 같이 나뉜다.
| 구성 | 역할 | 해당 기기 |
|---|---|---|
| 검출부 | 증기압력을 검출하여 신호로 바꿈 | 압력검출기(벨로즈·다이어프램·부르동관 등) |
| 조절부 | 검출값과 설정압력을 비교하여 편차에 따른 조작신호를 냄 | 압력조절기 |
| 조작부 | 조작신호에 따라 조작량을 변화시킴 | 연료조절밸브, 연소용 공기댐퍼(송풍기 풍량) |
증기 사용량이 늘어 압력이 내려가면 조절부가 연료·공기를 늘리는 신호를 내고, 압력이 오르면 줄이는 신호를 내어 설정압력을 유지한다.
참고: 급수량은 수위제어의 조작량이므로 증기압력제어의 조작부에 급수펌프·급수밸브를 넣지 않는다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.