모두CBT

증기보일러의 증기압력제어를 검출부·조절부·조작부로 나눌 때 각 부분에 … | [에너지관리기능사 필기] 19년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[에너지관리기능사 필기] 19년 1회차
증기보일러의 증기압력제어를 검출부·조절부·조작부로 나눌 때 각 부분에 해당하는 기기의 짝으로 옳은 것은?
1
검출부: 연료조절밸브, 조절부: 압력검출기, 조작부: 압력조절기
2
검출부: 압력조절기, 조절부: 연료조절밸브, 조작부: 압력검출기
3
검출부: 압력검출기, 조절부: 압력조절기, 조작부: 연료조절밸브·공기댐퍼
4
검출부: 공기댐퍼, 조절부: 압력검출기, 조작부: 압력조절기
해설

증기압력제어는 제어량이 증기압력, 조작량이 연료량과 연소용 공기량(연소량)인 피드백 제어이며, 자동제어계의 기본 구성에 따라 다음과 같이 나뉜다.

구성역할해당 기기
검출부증기압력을 검출하여 신호로 바꿈압력검출기(벨로즈·다이어프램·부르동관 등)
조절부검출값과 설정압력을 비교하여 편차에 따른 조작신호를 냄압력조절기
조작부조작신호에 따라 조작량을 변화시킴연료조절밸브, 연소용 공기댐퍼(송풍기 풍량)

증기 사용량이 늘어 압력이 내려가면 조절부가 연료·공기를 늘리는 신호를 내고, 압력이 오르면 줄이는 신호를 내어 설정압력을 유지한다.

참고: 급수량은 수위제어의 조작량이므로 증기압력제어의 조작부에 급수펌프·급수밸브를 넣지 않는다.