온수보일러에서 온도조절기(아쿠아스탯)와 온수온도제한기(하이리미트)의 역… | [에너지관리기능사 필기] 19년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[에너지관리기능사 필기] 19년 1회차
온수보일러에서 온도조절기(아쿠아스탯)와 온수온도제한기(하이리미트)의 역할과 설정 관계를 바르게 설명한 것은?
1
두 기기는 모두 온수온도를 검출하여 같은 동작을 하므로 어느 하나만 설치해도 된다.
2
온도제한기의 설정온도는 온도조절기의 설정온도보다 낮게 하여 제한기가 항상 먼저 작동하도록 한다.
3
온도조절기의 감온부는 연도에, 온도제한기의 감온부는 급수관에 설치하여 서로 다른 온도를 검출한다.
4
온도조절기는 정상 운전 중 버너를 기동·정지시키는 제어기기이고, 온도제한기는 상한온도 초과 시 연료를 차단하는 안전장치이다.
해설
온수온도제어에서 온도조절기(아쿠아스탯)는 정상 운전 중 설정온도에 도달하면 버너를 정지시키고 차동폭만큼 내려가면 다시 기동시키는 제어기기이고, 온수온도제한기(하이리미트)는 조절기 고장 등으로 온도가 계속 올라 상한온도를 넘으면 연료를 차단하는 안전장치다. 역할이 다르므로 둘 다 설치한다.
- 설정 순서: 온도조절기 설정온도 < 온도제한기 설정온도. 제한기를 더 낮게 두면 정상 운전 중에도 연료가 차단되어 운전이 되지 않는다.
- 두 기기의 감온부는 모두 보일러 본체(온수 출구 측)에 부착하여 온수온도를 검출한다. 연도에 부착하는 것은 스택스위치(화염검출) 계통이다.
- 제한기는 작동 후 원인을 제거하고 수동으로 복귀시키는 형식이 일반적이다.
참고: 사용온도 120℃ 이상인 온수보일러에는 온도가 최고사용온도를 초과하지 않도록 온도-연소제어장치를 설치한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.