보일러에 부착하는 압력계의 취급상 주의사항으로 틀린 것은? | [에너지관리기능사 필기] 19년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[에너지관리기능사 필기] 19년 1회차
보일러에 부착하는 압력계의 취급상 주의사항으로 틀린 것은?
1
온도가 353K 이상 올라가지 않도록 한다.
2
압력계는 고장이 날 때 까지 계속 사용하는 것이 아니라 일정사용 시간을 정하고 정기적으로 교체 하여야 한다.
3
압력계 사이폰 관의 수직부에 콕크를 설치하고 콕크의 핸들이 축 방향과 일치할 때에 열린 것이어야 한다.
4
부르돈관 내에 직접 증기가 들어가면 고장이 나기 쉬우므로 사이폰 관에 물이 가득차지 않도록 한다.
해설
압력계의 부르돈관에 고온의 증기가 직접 유입되면 손상되기 쉬우므로, 사이폰관에는 오히려 물을 가득 채워 증기가 식은 응축수를 거쳐 부르돈관에 전달되도록 해야 한다.
따라서 사이폰관에 물이 가득 차지 않도록 한다는 서술은 실제 취급 요령과 반대되는 잘못된 설명이다.
- 온도가 이상으로 올라가지 않게 한다는 것은 옳은 주의사항이다.
- 압력계를 정기적으로 교체해야 한다는 것도 옳은 설명이다.
- 사이폰관 콕크 핸들이 축 방향과 일치할 때 열린 상태라는 설명도 옳다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요