보일러 분출밸브의 크기와 개수에 대한 설명 중 틀린 것은?
1
보일러 전열면적이 10m2 이하인 경우에는 호칭지름 20mm 이상으로 할 수 있다.
2
최고사용압력이 7kgf/cm2 이상인 보일러(이동식보일러는 제외)의 분출관에는 분출밸브 2개 또는 분출밸브와 분출코크를 직렬로 갖추어야 한다.
3
2개 이상의 보일러에서 분출관을 공통으로 하여서는 안 된다. 다만, 개별보일러마다 분출관에 체크밸브를 설치할 경우에는 예외로 한다.
4
정상시 보유수량 400kg이하의 강제순환 보일러에는 열린 상태에서 전개하는데 회전축을 적어도 3회전 이상 회전을 요하는 분출밸브 1개를 설치하여야 한다.
해설

분출밸브의 크기·개수 규정에서 정상 시 보유수량 400kg 이하의 강제순환 보일러는 열린 상태에서 전개하는 데 회전축을 적어도 5회전 이상 돌려야 하는 분출밸브 1개를 설치하도록 되어 있어, 회전수를 3회전으로 적은 서술은 규정과 맞지 않는다.

  • 전열면적 10m² 이하 보일러의 분출밸브를 호칭지름 20mm 이상으로 할 수 있다는 것은 규정대로이다.
  • 최고사용압력 7kgf/cm² 이상 보일러의 분출관에 분출밸브 2개 또는 분출밸브와 분출코크를 직렬로 갖추는 것도 규정대로이다.
  • 2개 이상 보일러의 분출관 공통 사용 금지와, 개별 보일러마다 체크밸브를 둘 경우의 예외도 규정 그대로이다.

출제 당시 검사기준에 따른 설명이다.