증기난방에서 응축수의 환수방법에 따른 분류 중 증기의 순환과 응축수의 … | [에너지관리기능사 필기] 19년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[에너지관리기능사 필기] 19년 1회차
증기난방에서 응축수의 환수방법에 따른 분류 중 증기의 순환과 응축수의 배출이 빠르며, 방열량도 광범위하게 조절할 수 있어서 대규모 난방에서 많이 채택하는 방식은?
1
진공 환수식 증기난방
2
복관 중력 환수식 증기난방
3
기계 환수식 증기난방
4
단관 중력 환수식 증기난방
해설
진공환수식 증기난방은 진공펌프로 환수관 내부를 진공에 가깝게 유지해 응축수를 강제로 흡인하므로, 증기의 순환과 응축수 배출 속도가 빠르고 방열기 밸브 개도 조절만으로 방열량을 광범위하게 조절할 수 있다.
이런 장점 때문에 배관이 길고 방열기 수가 많은 대규모 난방설비에서 널리 채택된다.
- 복관 중력환수식은 중력으로만 응축수를 배출하므로 순환이 상대적으로 느리다.
- 기계환수식은 펌프로 응축수를 압송하지만 진공환수식만큼 조절 범위가 넓지는 않다.
- 단관 중력환수식은 증기와 응축수가 한 관을 함께 흐르는 방식으로 방열량 조절이 어렵다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.