최고사용압력이 0.7 MPa 인 강철제 증기보일러의 안전밸브크기는 호칭 얼마 이상으로 하는가?
1
25A
2
30A
3
15A
4
20A
해설

최고사용압력 0.7 MPa인 강철제 증기보일러는 안전밸브 크기 축소가 허용되는 예외에 해당하지 않으므로, 원칙대로 호칭지름 25A 이상이어야 한다.

호칭 20A 이상으로 완화되는 경우는 최고사용압력 0.1MPa 이하인 보일러, 최고사용압력 0.5MPa 이하이면서 동체 안지름 500mm 이하·길이 1000mm 이하인 보일러, 최고사용압력 0.5MPa 이하이고 전열면적 2㎡ 이하인 보일러, 최대증발량 5t/h 이하인 관류보일러, 소용량 보일러 등으로 한정된다(08년 출제 당시 기준).