모두CBT

열매체난방에서 방열기에 공급하여야 할 열량이 420,000kJ/h이고,… | [에너지관리기능사 필기] 18년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[에너지관리기능사 필기] 18년 2회차
열매체난방에서 방열기에 공급하여야 할 열량이 420,000kJ/h이고, 열매체의 비열이 2.1kJ/(kg·K), 방열기 입구와 출구의 열매체 온도차가 20K일 때 필요한 열매체 순환량은?
1
2,500kg/h
2
5,000kg/h
3
8,000kg/h
4
10,000kg/h
해설
순환하는 열매체가 방열기에서 내주는 열량은 순환량 × 비열 × 온도차이다. 따라서 필요한 순환량은
G=Qc Δt=420,0002.1×20=10,000 kg/hG = \dfrac{Q}{c \, \Delta t} = \dfrac{420{,}000}{2.1 \times 20} = 10{,}000\ \mathrm{kg/h}
  • 같은 조건에서 물(비열 4.2kJ/(kg·K))을 쓰면 420,0004.2×20=5,000 kg/h\dfrac{420{,}000}{4.2 \times 20} = 5{,}000\ \mathrm{kg/h}로 절반이면 된다. 열매체유는 비열이 물의 절반 정도라 같은 열량을 운반하려면 순환량이 약 2배 필요하며, 이것이 열매체난방에 순환펌프가 필수인 이유이다.
  • 온도차를 크게 잡으면 순환량은 줄지만 열매체의 최고사용온도를 넘지 않도록 상한을 지켜야 한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.