팬코일유니트의 배관 방식 중 냉수의 공급·환수관과 온수의 공급·환수관을… | [에너지관리기능사 필기] 18년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[에너지관리기능사 필기] 18년 2회차
팬코일유니트의 배관 방식 중 냉수의 공급·환수관과 온수의 공급·환수관을 각각 별도로 설치하여 유니트마다 냉방과 난방을 동시에 선택할 수 있으나 배관 공사비가 가장 많이 드는 방식은?
1
1관식
2
2관식
3
3관식
4
4관식
해설
팬코일유니트에 냉수·온수를 보내는 배관은 관의 수에 따라 나눈다.
| 방식 | 구성 | 특징 |
|---|---|---|
| 2관식 | 공급관 1 + 환수관 1 | 계통 전체가 냉수 또는 온수 중 하나만 흐르므로 냉난방 동시 운전 불가. 가장 단순·저렴 |
| 3관식 | 냉수 공급 1 + 온수 공급 1 + 공용 환수 1 | 유니트별 냉난방 선택 가능하나 환수관에서 냉수·온수가 섞여 혼합 열손실이 크다 |
| 4관식 | 냉수 공급·환수 + 온수 공급·환수 각 1 | 유니트마다 냉난방 동시 선택, 혼합 손실 없음, 실별 코일 2개 또는 전환밸브 필요, 배관 공사비 최대 |
1관식은 방열기 온수난방에서 한 관으로 공급·환수를 겸하는 방식으로 팬코일유니트에는 보통 쓰지 않는다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.