히트펌프(heat pump)를 이용한 전기난방에 관한 설명으로 옳은 것… | [에너지관리기능사 필기] 18년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[에너지관리기능사 필기] 18년 2회차
히트펌프(heat pump)를 이용한 전기난방에 관한 설명으로 옳은 것은?
1
난방 성적계수(COP)는 소비전력에 대한 방출열량의 비로, 원리상 1을 넘을 수 없다.
2
난방 운전 시 실내측 열교환기는 증발기로, 실외측 열교환기는 응축기로 작용한다.
3
외기온도가 낮아질수록 흡수할 수 있는 열이 많아져 난방능력이 커진다.
4
난방 시 실내에 방출되는 열량은 저온 열원(외기 등)에서 흡수한 열량과 압축기 입력(소비전력)의 합과 같다.
해설
히트펌프는 냉동기와 같은 증발 → 압축 → 응축 → 팽창의 사이클로 저온 열원의 열을 고온측으로 퍼 올리는 장치이다. 에너지 보존에 따라 응축기에서 방출하는 열량 = 증발기에서 흡수한 열량 + 압축기 입력이므로 옳은 설명이다.
- 난방 COP = 방출열량 ÷ 압축기 입력 = (흡수열 + 입력) ÷ 입력이므로 항상 1보다 크다(보통 3~4). 전열기는 COP가 1이므로 히트펌프가 전기난방 중 효율이 가장 높다.
- 난방 운전 시 실내측 열교환기 = 응축기(열을 방출), 실외측 열교환기 = 증발기(외기의 열을 흡수)이다. 냉방 시에는 사방밸브로 냉매 흐름을 바꿔 반대가 된다.
- 외기온도가 낮아지면 증발온도·증발압력이 내려가 냉매 순환량이 줄고 흡수열도 줄어 난방능력과 COP가 떨어진다. 그래서 한랭지에서는 보조 전열기를 함께 쓴다.