슈트블로어 사용으로 보일러 수관의 외면이 국부적으로 마모·침식되는 원인… | [에너지관리기능사 필기] 18년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[에너지관리기능사 필기] 18년 1회차
슈트블로어 사용으로 보일러 수관의 외면이 국부적으로 마모·침식되는 원인으로 가장 거리가 먼 것은?
1
보일러 부하가 50% 이상인 상태에서 실시한 경우
2
분사관을 한 곳에 오랫동안 고정하여 분사한 경우
3
노즐과 관 표면 사이의 거리가 너무 가깝거나 분사 각도가 부적절한 경우
4
노즐이 마모되어 분사 형태가 흐트러진 경우
해설
부하 50% 이상에서 실시하는 것은 저부하·소화 직후의 연소 불안정과 재의 재부착을 피하기 위한 정상적인 사용 조건이며 마모의 원인이 아니다.
슈트블로어는 고압의 증기나 압축공기를 전열면에 분사하므로 잘못 사용하면 관 외면이 깎여(erosion) 두께가 얇아지고 누설·파열에 이를 수 있다.
- 한 곳에 오래 분사: 같은 부위가 계속 충격을 받아 국부 마모가 집중된다. → 분사관을 이동·회전시키며 짧게 분사한다.
- 노즐-관 거리·각도 불량: 너무 가깝거나 관에 직각으로 부딪히면 분사 압력이 그대로 관에 전달된다.
- 노즐 마모: 분사 패턴이 흐트러져 의도하지 않은 부위를 강하게 때린다.
- 드레인이 섞인 습증기 분사도 물방울이 관을 침식시키므로 사전에 드레인을 충분히 뺀다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.