모두CBT

어떤 주철제 방열기내의 증기의 평균온도가 110℃, 실내 온도가 18℃… | [에너지관리기능사 필기] 18년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[에너지관리기능사 필기] 18년 1회차
어떤 주철제 방열기내의 증기의 평균온도가 110℃, 실내 온도가 18℃ 일 때, 방열기의 방열량은? (단 방열기의 방열계수는 7.2kcal/m2h℃이다.)
1
236.4 kcal/m2·h
2
478.8 kcal/m2·h
3
521.6 kcal/m2·h
4
662.4 kcal/m2·h
해설

방열기의 방열량은 방열계수에 증기와 실내의 온도차를 곱하여 구한다.

온도차=110−18=92 ∘C=110-18=92\,^{\circ}\mathrm{C}

방열량=7.2 kcal/m2⋅h⋅∘C×92 ∘C=662.4 kcal/m2⋅h=7.2\,\mathrm{kcal/m^2\cdot h\cdot^{\circ}C}\times 92\,^{\circ}\mathrm{C}=662.4\,\mathrm{kcal/m^2\cdot h}

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.