주철제 방열기와 비교한 컨벡터(convector)의 특징으로 틀린 것은? | [에너지관리기능사 필기] 17년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[에너지관리기능사 필기] 17년 2회차
주철제 방열기와 비교한 컨벡터(convector)의 특징으로 틀린 것은?
1
중량이 가볍고 설치 면적을 적게 차지한다.
2
케이싱 표면온도가 낮아 화상이나 먼지가 타는 냄새가 적다.
3
방열이 대류 중심이어서 복사에 의한 따뜻한 느낌은 주철제 방열기보다 적다.
4
축열량이 커서 예열시간이 길고 운전을 정지한 뒤에도 오랫동안 방열이 계속된다.
해설
컨벡터는 얇은 핀이 붙은 관(핀튜브) 엘리먼트를 케이싱에 넣은 구조로 보유수량과 금속량이 적어 축열량이 작다. 그래서 예열시간이 짧고 운전을 멈추면 빨리 식어 온도 조절에 대한 응답이 빠르다.
축열량이 커서 예열이 길고 정지 후에도 오래 방열하는 것은 두꺼운 주철 섹션에 많은 물(증기)을 담는 주철제 방열기의 특징이다.
- 경량·소형: 핀튜브로 전열면적을 확보하므로 같은 방열량에서 가볍고 자리를 적게 차지한다.
- 표면온도: 가열기가 케이싱 안에 있어 손이 닿는 케이싱 온도가 낮다.
- 방열 형태: 대류 위주로 실내 공기를 빨리 데우지만 복사감은 적다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.