모두CBT

난방 및 온수 사용열량이 400,000kcal/h인 건물에, 효율 80… | [에너지관리기능사 필기] 17년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[에너지관리기능사 필기] 17년 2회차
난방 및 온수 사용열량이 400,000kcal/h인 건물에, 효율 80%인 보일러로서 저위발열량 10,000kcal/Nm3인 기체연료를 연소시키는 경우, 시간당 소요연료량은 약 몇 Nm3/h 인가?
1
45
2
60
3
56
4
50
해설

필요한 시간당 열량을 연료의 발열량과 보일러 효율로 나누어 소요 연료량을 구한다.

소요연료량=400,000 kcal/h10,000 kcal/Nm3×0.8=400,0008,000=50 Nm3/h=\dfrac{400{,}000\,\mathrm{kcal/h}}{10{,}000\,\mathrm{kcal/Nm^3}\times 0.8}=\dfrac{400{,}000}{8{,}000}=50\,\mathrm{Nm^3/h}

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[에너지관리기능사 필기] 17년 2회차 60문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요에너지관리기능사 필기 기출문제 암기장 전체 보기