열매체(열매체유)를 사용하는 난방설비의 특징으로 틀린 것은? | [에너지관리기능사 필기] 17년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[에너지관리기능사 필기] 17년 1회차
열매체(열매체유)를 사용하는 난방설비의 특징으로 틀린 것은?
1
대기압 부근의 낮은 압력으로 200~300℃ 정도의 고온을 얻을 수 있다.
2
물과 달리 동결의 우려가 없고 스케일이나 부식에 의한 장해가 적다.
3
열매체는 인화성이 있으므로 방출밸브·방출관을 밀폐식으로 하거나 보일러실 밖의 안전한 장소로 방출하도록 한다.
4
열매체의 비열과 열전달률이 물보다 커서 같은 열량을 운반하는 데 필요한 순환량이 적다.
해설

열매체유의 비열(약 2kJ/(kg·K))과 열전도율이 물보다 작아 같은 열량을 옮기려면 순환량이 많이 필요하므로, 비열·열전달률이 물보다 커서 순환량이 적다는 설명이 틀렸다.

열매체난방은 물 대신 합성 유기 열매체유(다우섬·카네크롤 등)를 가열·순환시켜 방열하는 방식이다. 물은 200℃ 이상을 얻으려면 1.5MPa 이상의 고압이 필요하지만, 열매체는 대기압 부근에서 200~300℃의 고온을 얻을 수 있어 고온 공정·난방에 쓰인다.

  • 동결 우려가 없고 스케일·부식 장해가 적으며, 물처럼 급수처리를 하지 않아도 된다.
  • 열매체유는 인화성이 있어 방출밸브·방출관은 밀폐식으로 하거나 옥외 등 안전한 곳으로 방출하고, 최고사용온도를 넘지 않도록 온도-연소제어장치를 둔다.
  • 단점: 비열·열전도율이 작아 순환량이 많이 필요하고, 고온에서 열화(탄화)되므로 정기 점검·교환이 필요하며 가격이 비싸다.