출제 25-2「콘크리트공사표준안전작업지침」상 거푸집 점검 시 반드시 점… | [건설안전기사 실기] 6. 콘크리트·구조물·해체공사 상세 페이지
24
출제 25-2
「콘크리트공사표준안전작업지침」상 거푸집 점검 시 반드시 점검해야 하는 사항을 채우시오.① 직접 거푸집을 제작·조립한 ( ① )가 검사할 것
② 기초 거푸집을 검사할 때에는 ( ② )을 확인할 것
③ 거푸집의 ( ③ ) 및 위치 등 정확한 조립 상태
④ 거푸집에 ( ④ )이 돌출되어 있거나 날카로운 것이 돌출되어 있으면 제거할 것
해설
① 책임자
② 터파기 폭
③ 형상
④ 못
② 터파기 폭
③ 형상
④ 못
[해설]
콘크리트공사표준안전작업지침의 거푸집 점검 항목으로, 거푸집의 조립 상태와 재해 요인을 작업 전에 확인하는 내용이다.
- 책임자 검사 — 거푸집을 직접 제작·조립한 책임자가 도면대로 되었는지 검사한다.
- 터파기 폭 확인 — 기초 거푸집은 판 땅 안에 세우므로, 조립·해체할 공간이 충분한지 본다.
- 형상 및 위치 — 거푸집의 모양과 위치가 정확하게 조립되었는지 확인한다.
- 돌출된 못 제거 — 못이나 날카로운 것이 튀어나와 있으면 찔림·베임 사고가 나지 않도록 없앤다.
혼동 주의: 같은 지침의 콘크리트 타설 시 점검 항목은 별개의 목록이므로, 발문이 거푸집 점검을 묻는지 먼저 확인한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.