「터널공사 표준안전 작업지침」상 터널 환기에 관하여 다음 물음에 답하시오.
▶ 영상 설명
굴착이 끝난 터널 안에 뿌연 먼지가 남아 있고, 천장에 매단 큰 환기 덕트에서 신선한 공기가 뿜어져 나온다.
(가) 터널 전지역에 신선한 공기를 공급하기 위한 환기설비의 환기용량 산출 기준을 5가지 쓰시오.
(나) 발파 후 유해가스·분진 등의 환기를 완료해야 하는 시간
해설
(가) ① 발파 후 가스 단위 배출량을 산출하고 이의 소요환기량
② 근로자의 호흡에 필요한 소요환기량
③ 디젤기관의 유해가스에 대한 소요환기량
④ 뿜어붙이기 콘크리트의 분진에 대한 소요환기량
⑤ 암반 및 지반 자체의 유독가스 발생량
(나) 30분 이내
[해설]
터널공사 표준안전 작업지침 제39조는 터널 안 공기를 더럽히는 발생원마다 필요한 환기량을 구해 환기용량을 산출하도록 한다.
- 발파 가스 — 발파 후 가스 단위 배출량으로 소요환기량을 구한다.
- 근로자 호흡 — 작업자가 숨 쉬는 데 필요한 환기량이다.
- 디젤기관 — 장비 배기가스 속 유해가스에 대한 환기량이다.
- 뿜어붙이기 콘크리트 — 숏크리트를 시공할 때 날리는 분진에 대한 환기량이다.
- 암반·지반 자체 가스 — 지반에서 나오는 유독가스의 발생량이다.
발파 후 유해가스·분진은 30분 이내에 배기·송기를 끝내야 한다. 혼동 주의: 터널 안 기온을 37℃ 이하로 유지하라는 기준은 같은 조의 다른 호다.