모두CBT

동영상을 보고 다음 물음에 답하시오.[상황]전동권선기가 갑자기 멈추자 … | 산업안전기사실기(작업형) 2026년 2회 3부 기출문제 상세 페이지

3

동영상을 보고 다음 물음에 답하시오.


[상황]

전동권선기가 갑자기 멈추자 작업자가 전원을 여러 번 켰다 끄더니, 배전반을 열어 맨손으로 내부를 점검하다 푸른 불꽃이 튀며 쓰러진다.


(가) 재해발생형태

(나) 재해 발생 원인 1가지

(다) 재해가 발생한 신체 부위를 고려하여 착용해야 하는 보호구 1가지

해설

(가) 감전

(나) 전원을 차단하지 않고 점검함(절연용 보호구 미착용)

(다) 내전압용 절연장갑


[해설]

재해발생형태는 감전이다. 전원이 살아 있는 배전반 내부 충전부에 맨손이 닿아 전류가 몸으로 흘렀다.

원인은 전원을 차단하지 않고 점검한 것이다. 기계가 멈춰도 배전반 안에는 전압이 남아 있으므로 전원을 차단하고 검전한 뒤 절연용 보호구를 끼고 작업해야 한다.

손이 충전부에 닿는 작업이므로 내전압용 절연장갑을 착용한다. 산업안전보건기준에 관한 규칙 제323조는 전기작업에 사용목적에 맞는 종별·재질·치수의 절연용 보호구를 쓰도록 정한다.

혼동 주의: 일반 고무장갑이나 면장갑은 절연 성능이 보증되지 않아 답이 되지 않는다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

산업안전기사실기(작업형) 2026년 2회 3부 9문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요산업안전기사 실기(작업형) 기출문제 암기장 전체 보기