모두CBT

22.9kV 가공 배전선로 아래에서 굴착기로 터파기를 하려고 한다. 조… | [굴착기운전기능사 필기] 2026년 2회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지

1[굴착기운전기능사 필기] 2026년 2회 기출복원 모의고사

22.9kV 가공 배전선로 아래에서 굴착기로 터파기를 하려고 한다. 조치로 가장 적절한 것은?

1
붐이 전선에 직접 닿지만 않으면 이격거리는 따로 두지 않아도 된다.
2
전선에 피복이 있으므로 붐이 스치더라도 감전될 염려는 없다.
3
바람이 부는 날에는 전선이 흔들리는 폭을 감안해 이격거리를 더 두고 감시자를 배치한다.
4
작업 시간이 짧으면 시설 관리 기관에 알리지 않고 진행해도 된다.
해설

전선은 바람에 흔들리므로 흔들리는 폭만큼 이격거리를 더 두고 감시자를 배치한 상태에서 작업해야 한다.

전선의 흔들림은 바람이 셀수록, 철탑이나 전주에서 멀어질수록 커지므로 정지 상태의 거리만 보고 판단하면 안 된다.

  • 붐이나 권상 로프는 고압선에 가장 가까이 올라가는 부분이어서 직접 닿지 않아도 근접만으로 방전될 수 있다.
  • 가공 배전선의 피복은 절연 성능을 보장하는 것이 아니어서 접촉하면 감전된다.

근거: 전기시설물 손상방지 — 가공 전선로 인근 건설기계 작업 안전수칙

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.