도시가스시설 중 입상관에 대한 설명으로 틀린 것은? | [가스기능사 필기] 2024년 1회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[가스기능사 필기] 2024년 1회 기출복원 모의고사
도시가스시설 중 입상관에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
입상관이 화기가 있을 가능성이 있는 주위를 통과하여 불연 재료로 차단조치를 하였다.
2
입상관의 밸브는 분리 가능한 것으로서 바닥으로 부터 1.7m의 높이에 설치하였다.
3
입상관의 밸브를 어린 아이들이 장난을 못하도록 3m의 높이에 설치하였다.
4
입상관의 밸브 높이가 1m 이어서 보호상자 안에 설치하였다.
해설
도시가스 사용시설 기준(KGS FU551 2.5.4.3.1)에 따라 입상관 밸브는 밸브 손잡이가 부착된 부분을 기준으로 바닥으로부터 1.6m 이상 2m 이내에 설치해야 한다. 따라서 어린이의 장난을 막는다는 이유라도 3m 높이에 설치하는 것은 기준을 벗어나 틀린 설명이다(2m를 초과해 설치하려면 전용 계단 설치나 원격 차단이 가능한 전동밸브 설치 등 별도 조치가 필요하다).
- 1.7m 높이 설치는 기준 범위 내로 적합하다.
- 부득이 1.6m 미만에 설치하는 경우에는 보호상자 안에 설치하도록 하고 있으므로 1m 높이에서 보호상자 안에 설치한 것도 적합하다.
- 화기가 있을 가능성이 있는 주위를 통과할 때 불연재료로 차단조치를 하는 것도 적합하다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요