가스가 누출되었을 때 사용하는 가스누출 검지경보장치 중에서 독성가스용 가스누출 검지경보장치의 경보농도는 어떻게 정하여져 있는가?
1
폭발한계의 1/2 이하에서 경보
2
폭발한계의 1/4 이하에서 경보
3
허용농도 이하에서 경보
4
허용농도의 2배 이하에서 경보
해설
독성가스용 가스누출 검지경보장치는 해당 가스의 허용농도(TLV-TWA) 이하에서 경보가 울리도록 설정한다.
가연성가스용 검지경보장치의 경보농도가 폭발하한계의 1/4 이하인 것과 구분해서 기억해야 한다.
- 폭발한계의 1/2 이하, 1/4 이하는 가연성가스 기준과 혼동한 오답이다.
- 허용농도의 2배 이하는 허용농도 자체를 넘어서는 값이라 경보 목적에 맞지 않는다.