가스누출 검지경보장치 설치 시 검지경보장치의 경보농도값으로 적합한 것은?
1
수소 4% 이하
2
일산화탄소 50ppm 이하
3
메탄 2.5% 이하
4
시안화수소 20ppm 이하
해설
가연성가스 검지경보장치는 폭발하한계의 4분의 1 이하에서, 독성가스 검지경보장치는 해당 가스의 허용농도 이하에서 경보가 울리도록 설정한다.
이 기준에 따르면 일산화탄소는 허용농도인 50ppm 이하에서 경보가 울리도록 설정하는 것이 적합하다.
- 수소는 폭발하한계 약 4%의 4분의 1인 약 1% 이하가 기준이므로 4%는 지나치게 높다.
- 메탄은 폭발하한계 약 5%의 4분의 1인 약 1.25% 이하가 기준이므로 2.5%는 기준보다 높다.
- 시안화수소는 허용농도가 10ppm 수준이므로 20ppm은 기준보다 높다.