「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령」상 소방안전관리대상물의 … | 2019년 기출복원 모의고사 상세 페이지
12019년 기출복원 모의고사
「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령」상 소방안전관리대상물의 소방계획서에 포함되어야 하는 사항이 아닌 것은?
1
소방시설과 피난시설·방화시설을 점검하고 정비하는 계획
2
화기 취급 작업에 대한 사전 안전조치 및 감독 등 공사 중 소방안전관리에 관한 사항
3
소방안전관리자의 실무교육 이수 실적 및 자격증 갱신에 관한 사항
4
피난층 및 피난시설의 위치와 피난경로의 설정, 화재안전취약자의 피난계획 등을 포함한 피난계획
해설
소방안전관리자 개인의 실무교육 이수 실적 및 자격증 갱신에 관한 사항은 소방계획서의 포함사항이 아니다.
이는 선임·자격 관리에 관한 사항이며, 소방계획서는 대상물의 일반현황·소방시설 현황·자체점검계획·피난계획·소방훈련 및 교육계획·자위소방대 조직과 임무·공사 중 화기취급 안전조치 등 건물의 소방안전관리를 담는 문서다.
- 소방시설과 피난시설·방화시설의 점검·정비계획은 포함사항이다.
- 공사 중 화기 취급 작업의 사전 안전조치·감독도 포함사항이다.
- 피난층·피난시설 위치와 피난경로, 화재안전취약자의 피난계획을 포함한 피난계획도 포함사항이다.
근거: 화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령 제27조제1항 제4호·제5호·제10호