옥내소화전설비의 방수압력을 방수압력측정계(피토게이지)로 측정하는 방법으… | 2019년 기출복원 모의고사 상세 페이지
12019년 기출복원 모의고사
옥내소화전설비의 방수압력을 방수압력측정계(피토게이지)로 측정하는 방법으로 옳은 것은?
1
분무형 관창을 끼우고 물이 안개처럼 퍼질 때 읽는다
2
게이지를 노즐 끝에 밀착해 물줄기와 비스듬히 대고 읽는다
3
직사형 관창으로 선단에서 구경의 1/2 거리에서 읽는다
4
밸브 개방 직후 공기·이물질이 나올 때의 최고값을 읽는다
해설
방수압력은 직사형 관창을 끼워 물줄기가 곧게 뻗는 상태에서, 노즐 선단으로부터 노즐구경(D)의 1/2 거리에 게이지를 물줄기와 직각이 되도록 대고 읽는다.
- 분무형 관창으로 물이 안개처럼 퍼지는 상태에서는 물줄기 압력이 게이지에 온전히 걸리지 않아 값이 낮게 나온다.
- 게이지를 물줄기와 비스듬한 각도로 기울여 대는 방법도 값이 낮게 나오는 잘못된 측정이다.
- 배관 속 공기와 이물질이 함께 뿜어져 나오는 동안의 값은 신뢰할 수 없어 측정값으로 삼지 않는다.
이렇게 측정한 방수압력이 0.17MPa 이상 0.7MPa 이하이고 방수량이 130L/min 이상이면 적합으로 판정한다.
근거: 소방안전관리 실무 — 옥내소화전 방수압력 측정방법 / NFTC 102 2.2.1.3
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요