옥내소화전설비 감시제어반·동력제어반의 평상시 유지·관리와 점검 시 스위… | 2019년 기출복원 모의고사 상세 페이지
12019년 기출복원 모의고사
옥내소화전설비 감시제어반·동력제어반의 평상시 유지·관리와 점검 시 스위치 취급에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
감시제어반은 각 펌프의 작동 여부를 확인할 수 있는 표시등과 음향경보 기능을 갖추고 있어야 한다.
2
각 펌프는 감시제어반에서 자동뿐 아니라 수동으로도 기동·중단시킬 수 있어야 한다.
3
펌프의 오동작을 막기 위해 평상시 동력제어반의 주전원을 차단(OFF)해 두고, 점검할 때만 투입한다.
4
점검을 위해 조작한 스위치는 점검이 끝나면 정상 위치로 되돌려 두어야 한다.
해설
동력제어반의 주전원을 평상시 차단해 두면 화재가 나도 펌프가 기동하지 못하므로, 오동작 방지를 위해 평상시 전원을 꺼 둔다는 설명은 명백히 잘못된 관리다.
감시제어반은 상용전원·비상전원의 공급 여부를 확인할 수 있어야 하고 전원표시등이 상시 점등되어 있어야 한다.
감시제어반이 각 펌프의 작동 여부를 확인할 수 있는 표시등과 음향경보 기능을 갖추고 자동·수동으로 기동·중단시킬 수 있어야 한다는 설명, 점검을 위해 조작한 스위치는 점검 후 정상 위치로 되돌려야 한다는 설명은 옳다.
근거: NFTC 102 2.6.2.1~2.6.2.3, 「소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시」 별표4 2-H-011·2-H-012·15-B-002
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.