P형 수신기에서 도통시험 스위치를 누르고 회로선택 스위치를 3회로에 놓… | 2019년 기출복원 모의고사 상세 페이지
12019년 기출복원 모의고사
P형 수신기에서 도통시험 스위치를 누르고 회로선택 스위치를 3회로에 놓았을 때 전압지시가 그림과 같았다. 이에 대한 판정과 후속 조치로 옳은 것은?
1
지시값이 정상 범위이므로 다음 회로로 넘어가 시험을 계속한다.
2
3회로 감지기회로가 단선된 것이므로 종단저항 결선 상태와 회로 배선을 확인한다.
3
예비전원이 불량한 것이므로 예비전원을 교체한 뒤 재시험한다.
4
3회로 지구경종이 단선된 것이므로 경종을 교체한다.
해설
전압지시가 '낮음' 구간을 가리키면 3회로 감지기회로가 단선된 것으로 판정하므로, 종단저항의 결선 상태와 배선을 먼저 확인해야 한다.
도통시험은 감지기회로 끝에 설치한 종단저항을 통해 회로가 이어져 있는지 확인하는 시험이다.
- 지시값이 정상 범위가 아니므로 다음 회로로 넘어가 시험을 계속할 상황이 아니다.
- 예비전원 불량 판정은 예비전원시험 스위치를 눌렀을 때의 결과이지 도통시험 결과가 아니다.
- 지구경종(음향장치) 단선은 도통시험이 아니라 별도의 작동시험으로 확인한다.
근거: NFTC 203 2.8.1.3.1~2.8.1.3.3, 「소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시」 별표4 15-I-003
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.