옥내소화전설비 가압송수장치의 부속장치에 관한 설명으로 옳은 것은? | 2019년 기출복원 모의고사 상세 페이지
12019년 기출복원 모의고사
옥내소화전설비 가압송수장치의 부속장치에 관한 설명으로 옳은 것은?
1
순환배관은 체절운전 시 수온 상승을 막기 위해 설치하며, 충압펌프에는 설치하지 않을 수 있다.
2
기동용수압개폐장치로 압력챔버를 사용하는 경우 그 용적은 50L 이상이어야 한다.
3
물올림장치의 수조 유효수량은 50L 이상으로 하고 구경 25mm 이상의 급수배관으로 물을 계속 보급한다.
4
펌프의 성능은 체절운전 시 정격토출압력의 150%를 초과하지 않아야 한다.
해설
체절운전이 이어지면 펌프 내부의 물이 가열되므로 순환배관을 두어 수온 상승을 막으며, 충압펌프는 이 설치 의무에서 제외된다는 설명이 옳다.
- 기동용수압개폐장치로 압력챔버를 사용하는 경우 그 용적은 50L가 아니라 100L 이상이어야 한다.
- 물올림장치의 수조 유효수량은 50L가 아니라 100L 이상이며, 급수배관 구경은 25mm가 아니라 15mm 이상이다.
- 펌프 성능은 체절운전 시 정격토출압력의 140%를 초과하지 않아야 하며, 정격토출량의 150%로 운전할 때 정격토출압력의 65% 이상이어야 하고 이를 확인하는 배관이 성능시험배관이다.
근거: NFTC 102 2.2.1.7, 2.2.1.8, 2.2.1.11, 2.2.1.12.2
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.