모두CBT

옥외소화전이 5개 설치된 특정소방대상물의 옥외소화전설비에 관한 설명으로… | 2019년 기출복원 모의고사 상세 페이지

12019년 기출복원 모의고사

옥외소화전이 5개 설치된 특정소방대상물의 옥외소화전설비에 관한 설명으로 옳은 것은?

1
각 노즐선단에서의 방수압력은 0.17㎫ 이상 0.7㎫ 이하이어야 한다.
2
노즐에서 나오는 물의 양은 분당 130L 이상이면 된다.
3
수원의 저수량은 설치개수 5개를 그대로 반영하여 35㎥ 이상이어야 한다.
4
수원의 저수량은 14㎥ 이상이어야 한다.
해설

옥외소화전 수원의 저수량은 14㎥ 이상이어야 한다.

수원은 설치개수(2개 이상이면 2개로 산정)에 7㎥를 곱한 양 이상이므로, 5개가 설치되어 있어도 2×7=14㎥이면 충분하다. 설치개수를 모두 곱해 35㎥로 계산하는 것은 잘못이다.

옥외소화전의 방수압력은 0.25㎫ 이상 0.7㎫ 이하이며 0.17㎫는 옥내소화전 기준이다. 방수량도 옥내소화전(130L/min)보다 큰 350L/min 이상이다.

근거: 옥외소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 109) 수원 및 가압송수장치 기준 — 두 복원본 교차확인

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.