옥외소화전설비의 설치기준으로 옳은 것은?
1
특정소방대상물의 각 부분으로부터 하나의 옥외소화전 호스접결구까지의 수평거리가 40m 이하가 되도록 설치한다.
2
옥외소화전에 접속하는 호스의 구경은 40mm의 것으로 해야 한다.
3
옥외소화전함은 옥외소화전으로부터 10m를 넘는 거리에 두어 열기의 영향을 받지 않게 해야 한다.
4
옥외소화전은 건축물 내부의 각 층마다 설치하여 층별 화재를 진압하는 설비이다.
해설
옥외소화전은 대상물의 각 부분에서 하나의 호스접결구까지 수평거리 40m 이하가 되도록 배치한다는 설명이 옳다.
- 호스의 구경은 40mm가 아니라 65mm이며, 40mm는 옥내소화전용이다.
- 소화전함은 옥외소화전으로부터 10m가 아니라 5m 이내의 장소에 두어야 한다.
- 옥외소화전은 건축물 외부에 설치해 주로 1·2층 화재와 인접 건물로의 연소확대를 막는 설비이며, 층마다 설치하는 것은 옥내소화전이다.
근거: 옥외소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 109) 설치기준 — 두 복원본 교차확인
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.