옥외소화전설비의 설치기준으로 옳은 것은? | 2019년 기출복원 모의고사 상세 페이지
12019년 기출복원 모의고사
옥외소화전설비의 설치기준으로 옳은 것은?
1
각 부분에서 호스접결구까지 수평거리 40m 이하
2
옥외소화전에 접속하는 호스의 구경은 40mm
3
소화전함은 옥외소화전에서 10m 넘는 곳에 설치
4
건축물 내부 각 층마다 설치해 층별 화재 진압
해설
옥외소화전은 대상물의 각 부분에서 하나의 호스접결구까지 수평거리 40m 이하가 되도록 배치한다는 설명이 옳다.
- 호스의 구경은 40mm가 아니라 65mm이며, 40mm는 옥내소화전용이다.
- 소화전함은 옥외소화전으로부터 10m가 아니라 5m 이내의 장소에 두어야 한다.
- 옥외소화전은 건축물 외부에 설치해 주로 1·2층 화재와 인접 건물로의 연소확대를 막는 설비이며, 층마다 설치하는 것은 옥내소화전이다.
근거: 옥외소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 109) 설치기준 — 두 복원본 교차확인
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요