간이소화용구에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? | 2019년 기출복원 모의고사 상세 페이지
12019년 기출복원 모의고사
간이소화용구에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
마른모래에는 '소화용모래'라고 표시한 표지를 보기 쉬운 곳에 부착해야 한다.
2
팽창질석 및 팽창진주암에는 '소화질석'이라고 표시한 표지를 부착해야 한다.
3
능력단위가 2단위 이상이 되도록 소화기를 설치해야 하는 부분에서는 간이소화용구의 능력단위가 전체 능력단위의 3분의 1을 초과하지 않게 해야 한다.
4
노유자시설에는 간이소화용구의 능력단위 비율 제한을 적용하지 않는다.
해설
간이소화용구의 능력단위는 전체 능력단위의 2분의 1을 초과하지 않아야 한다는 점에서, 3분의 1이라고 한 설명이 옳지 않다.
노유자시설은 이 제한의 예외로 규정되어 있다.
마른모래에는 '소화용모래', 팽창질석 및 팽창진주암에는 '소화질석'이라는 표지를 부착해야 하며, 소화약제 외의 것을 이용한 간이소화용구의 능력단위는 별도의 표에 따른다.
근거: NFTC 101 1.7.1.6, 2.1.1.5, 2.1.1.6
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.