모두CBT

그림은 어느 건물 옥내소화전설비의 감시제어반과 동력제어반을 평상시에 확… | 2021년 기출복원 모의고사 상세 페이지

12021년 기출복원 모의고사

그림은 어느 건물 옥내소화전설비의 감시제어반과 동력제어반을 평상시에 확인한 상태이다. 유지관리 상태에 대한 설명으로 옳은 것은?

문제 이미지
1
감시제어반의 선택스위치가 '수동'에 있어 화재 시 펌프가 자동으로 기동하지 않을 수 있으므로 '연동' 위치로 되돌려야 한다.
2
동력제어반의 주펌프 선택스위치가 '수동'에 있으므로 평상시 유지상태로 적정하다.
3
감시제어반의 펌프 기동/정지 스위치는 평상시 '기동' 위치에 두어야 한다.
4
평상시 두 제어반의 전원 표시등은 소등되어 있어야 정상이다.
해설

감시제어반 선택스위치가 '수동'에 있으면 화재 시 펌프가 자동기동하지 않을 수 있으므로 '연동' 위치로 되돌려야 한다.

감시제어반은 각 펌프를 자동 및 수동으로 작동·중단시킬 수 있으며, 점검이 끝나면 선택스위치를 연동(자동) 위치로 되돌려야 화재 시 펌프가 자동으로 기동한다.

  • 동력제어반의 주펌프 선택스위치는 평상시 '자동'이 정상이므로, '수동'에 둔 상태를 적정으로 본 설명은 틀렸다.
  • 감시제어반의 펌프 기동/정지 스위치를 평상시 '기동'에 두면 펌프가 계속 돌아 정상 유지상태가 아니다.
  • 전원 표시등은 평상시 점등되어 있어야 정상이므로, 소등을 정상으로 본 설명은 틀렸다.

근거: NFTC 102 2.6.2.1·2.6.2.2, 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시 별표4 옥내소화전설비 점검표 2-H-011·2-H-012

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.