그림은 옥내소화전설비의 감시제어반과 동력제어반의 현재 상태이다. 이 상… | 2021년 기출복원 모의고사 상세 페이지
12021년 기출복원 모의고사
그림은 옥내소화전설비의 감시제어반과 동력제어반의 현재 상태이다. 이 상태에서 주펌프만 수동으로 기동시키기 위한 조작으로 옳은 것은? (단, 설비는 정상이고 제시되지 않은 조건은 따지지 않는다)
1
감시제어반의 선택스위치를 '수동'으로 전환한 뒤 주펌프 스위치를 '기동'으로 돌리고, 동력제어반의 주펌프 선택스위치는 '자동'에 둔다.
2
감시제어반의 선택스위치를 '정지'로 전환한 뒤 주펌프 스위치를 '기동'으로 돌린다.
3
동력제어반의 주펌프 선택스위치를 '정지'로 전환한 뒤 감시제어반의 주펌프 스위치를 '기동'으로 돌린다.
4
감시제어반의 선택스위치를 '연동'에 둔 채 충압펌프 스위치를 '기동'으로 돌린다.
해설
감시제어반 선택스위치를 '수동'으로 전환한 뒤 주펌프 스위치를 '기동'으로 돌리고, 동력제어반 주펌프 선택스위치는 '자동'에 두는 조작이 옳다.
감시제어반은 각 펌프를 자동 및 수동으로 작동시키거나 중단시킬 수 있어야 하므로, 수동으로 기동하려면 먼저 선택스위치를 '수동'으로 전환해야 하고, 그 상태에서 주펌프의 기동/정지 스위치를 '기동'으로 돌리면 주펌프만 기동한다.
이때 동력제어반의 주펌프 선택스위치는 '자동'에 있어야 감시제어반의 신호를 받아 펌프가 돌아가고, '정지'에 두면 기동되지 않는다. 선택스위치를 '정지'로 두거나 충압펌프 스위치를 조작하는 것은 주펌프 수동기동 방법이 아니다.
근거: NFTC 102 2.6.2.1·2.6.2.2, 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시 별표4 옥내소화전설비 점검표 2-H-012·2-H-013
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.